Choix relais
Quote from olivier on 22/03/2021, 10:45 amBonjour,
Petite question sur le type de relais a utiliser, qui soient surtout économiques, pour couper dans mon cas:
-Panneaus solaires (690w en serie)
-Eolienne (je comptais mettre un relais en parallèle de mon inter qui coupe l'eolienne) (silentwind 400 avec regulateur smart)
-Loads
J'ai deja deux latching relay de 150 amp. Est ce que taobms pourrait generer des impulsions pour les controler?
Merci
Olivier
Bonjour,
Petite question sur le type de relais a utiliser, qui soient surtout économiques, pour couper dans mon cas:
-Panneaus solaires (690w en serie)
-Eolienne (je comptais mettre un relais en parallèle de mon inter qui coupe l'eolienne) (silentwind 400 avec regulateur smart)
-Loads
J'ai deja deux latching relay de 150 amp. Est ce que taobms pourrait generer des impulsions pour les controler?
Merci
Olivier
Quote from philtao on 22/03/2021, 6:23 pmBonjour Olivier,
Panneaux solaires: le relais est à placer entre les panneaux et le régulateur (voir schéma type dans manuel du BMS p.19). La mise en série des panneaux est une bonne idée car plus la tension d'entrée du régulateur solaire est élevée (par rapport à la tension de charge des batterie), plus le régulateur (MPPT) pourra optimiser le rendement des panneaux solaires. L'autre avantage qui nous concerne ici est la réduction du courant entre panneaux et régulateur, ce qui réduit la puissance du relais à utiliser. Par sur TAO, 690W en 48V (deux panneaux de 24V en série) correspond à un courant maximum de 15 ampères. Sur mon installation j'utilise un relais 50A type "automobile" de bonne qualité avec deux sorties (une NO - Normally Open, et une NC - Normally Closed). J'utilise la sortie "NC" en série sur le positif et le BMS commande l'ouverture de ce relais lorsque nécessaire.
Éolienne: Oui un relais en parallèle de l'interrupteur 'manuel' est la bonne approche car cela freine aussi l'éolienne. A dimensionner en suivant les conseils du fabriquant.
A noter que ces deux relais sont une première ligne de protection (à utiliser pour la fonction de gestion du cycle de charge et les premiers niveaux d'avertissement en tension haute). Il est impératif d'avoir au moins un autre relais (type solénoïde au plus près de la batterie) pour isoler la batterie en cas de faute qui pourrait endommager la batterie ou l'installation. Le mieux est d'avoir deux solénoïdes (charge et consommation) afin de couper soit la charge soit la consommation en fonction du type de faute (tension trop haute ou trop basse)
Loads (consommateurs): Mon approche préférée est d'utiliser un solénoïde (relais monostable) de forte puissance au plus près possible de la batterie (même approche pour le bus charge). Ces relais sont NO (Normally Open) et doivent donc être activés pour laisser passer le courant. Cela peut être fait de deux façons avec the TAO BMS en fonction de l'analyse que chacun fait des risques (voir détail dans manuel p. 23...):
- configuration hardware où le relais est activé dès qu'il est connecté au BMS - en cas de faute le BMS dé-active le relais = le plus sûr pour la sécurité du bateau car un arrêt du BMS ne fait pas perdre l'énergie à bord (plutôt intéressant si on navigue de nuit)
- configuration logicielle où le relais est activé lorsque le BMS est en marche - en cas de faute ou d'arrêt du BMS le relais est désactivé = le plus sûr pour la batterie et l'installation
Attention aux Solid State Relays (SSR) que l'on peut acheter à bas coût sur internet car beaucoup ont une forte résistance interne (rarement spécifiée) et dissipent beaucoup d'énergie à fort courant - c'est pourquoi il est conseillé de les monter sur un gros radiateur.
Autre considération pour les consommateurs: différencier les consommateurs qui ont une fonction de sécurité sur le bateau (feux de navigation/mouillage, VHF, électronique, pilote...). Quelle stratégie en cas de tension trop basse? peut être couper les gros consommateurs à un premier niveau "conservateur"... et ne couper ces équipements de sécurité qu'en cas de faute très grave et avec une alarme anticipée qui laisse le temps de réagir avant d'être dans le noir!
Latching relay (bi-stable): J'ai développé une petite carte électronique pour convertir une sortie ON/OFF en deux sorties (ON - OFF) sur lesquelles sont envoyées les impulsions lors d'une bascule... mais je ne l'ai pas mis en production car je pense que l'utilisation de relais bi-stables de façon automatisée présente des risques plus élevés et pourrait engager ma responsabilité en cas d'incident (défaut du relais ou mauvaise commande... qui est responsable?). Par exemple, une coupure de l'alimentation d'un relais monostable le retourne en position "ouverte" qui protège la batterie, alors qu'un bistable reste dans son dernier état. Il existe sur le marché des solénoïdes qui ont une très faible consommation quand ils sont activés... mais ils sont tous assez chers, comme tous les solénoïdes de puissance de bonne qualité.
Philippe
Bonjour Olivier,
Panneaux solaires: le relais est à placer entre les panneaux et le régulateur (voir schéma type dans manuel du BMS p.19). La mise en série des panneaux est une bonne idée car plus la tension d'entrée du régulateur solaire est élevée (par rapport à la tension de charge des batterie), plus le régulateur (MPPT) pourra optimiser le rendement des panneaux solaires. L'autre avantage qui nous concerne ici est la réduction du courant entre panneaux et régulateur, ce qui réduit la puissance du relais à utiliser. Par sur TAO, 690W en 48V (deux panneaux de 24V en série) correspond à un courant maximum de 15 ampères. Sur mon installation j'utilise un relais 50A type "automobile" de bonne qualité avec deux sorties (une NO - Normally Open, et une NC - Normally Closed). J'utilise la sortie "NC" en série sur le positif et le BMS commande l'ouverture de ce relais lorsque nécessaire.
Éolienne: Oui un relais en parallèle de l'interrupteur 'manuel' est la bonne approche car cela freine aussi l'éolienne. A dimensionner en suivant les conseils du fabriquant.
A noter que ces deux relais sont une première ligne de protection (à utiliser pour la fonction de gestion du cycle de charge et les premiers niveaux d'avertissement en tension haute). Il est impératif d'avoir au moins un autre relais (type solénoïde au plus près de la batterie) pour isoler la batterie en cas de faute qui pourrait endommager la batterie ou l'installation. Le mieux est d'avoir deux solénoïdes (charge et consommation) afin de couper soit la charge soit la consommation en fonction du type de faute (tension trop haute ou trop basse)
Loads (consommateurs): Mon approche préférée est d'utiliser un solénoïde (relais monostable) de forte puissance au plus près possible de la batterie (même approche pour le bus charge). Ces relais sont NO (Normally Open) et doivent donc être activés pour laisser passer le courant. Cela peut être fait de deux façons avec the TAO BMS en fonction de l'analyse que chacun fait des risques (voir détail dans manuel p. 23...):
- configuration hardware où le relais est activé dès qu'il est connecté au BMS - en cas de faute le BMS dé-active le relais = le plus sûr pour la sécurité du bateau car un arrêt du BMS ne fait pas perdre l'énergie à bord (plutôt intéressant si on navigue de nuit)
- configuration logicielle où le relais est activé lorsque le BMS est en marche - en cas de faute ou d'arrêt du BMS le relais est désactivé = le plus sûr pour la batterie et l'installation
Attention aux Solid State Relays (SSR) que l'on peut acheter à bas coût sur internet car beaucoup ont une forte résistance interne (rarement spécifiée) et dissipent beaucoup d'énergie à fort courant - c'est pourquoi il est conseillé de les monter sur un gros radiateur.
Autre considération pour les consommateurs: différencier les consommateurs qui ont une fonction de sécurité sur le bateau (feux de navigation/mouillage, VHF, électronique, pilote...). Quelle stratégie en cas de tension trop basse? peut être couper les gros consommateurs à un premier niveau "conservateur"... et ne couper ces équipements de sécurité qu'en cas de faute très grave et avec une alarme anticipée qui laisse le temps de réagir avant d'être dans le noir!
Latching relay (bi-stable): J'ai développé une petite carte électronique pour convertir une sortie ON/OFF en deux sorties (ON - OFF) sur lesquelles sont envoyées les impulsions lors d'une bascule... mais je ne l'ai pas mis en production car je pense que l'utilisation de relais bi-stables de façon automatisée présente des risques plus élevés et pourrait engager ma responsabilité en cas d'incident (défaut du relais ou mauvaise commande... qui est responsable?). Par exemple, une coupure de l'alimentation d'un relais monostable le retourne en position "ouverte" qui protège la batterie, alors qu'un bistable reste dans son dernier état. Il existe sur le marché des solénoïdes qui ont une très faible consommation quand ils sont activés... mais ils sont tous assez chers, comme tous les solénoïdes de puissance de bonne qualité.
Philippe
Quote from olivier on 28/03/2021, 12:34 pmMerci Philippe pour toutes ces réponses qui continues à éclairer ma lanterne.
que penses tu des “battery protect” de Victron comme relais pour le load? Ils peuvent être activés par un relais donc ton BMS.
leur prix est plus intéressant qu’un bon solenoide et il ne consomme pas de courant pour le laisser passer…
Merci Philippe pour toutes ces réponses qui continues à éclairer ma lanterne.
que penses tu des “battery protect” de Victron comme relais pour le load? Ils peuvent être activés par un relais donc ton BMS.
leur prix est plus intéressant qu’un bon solenoide et il ne consomme pas de courant pour le laisser passer…
Quote from philtao on 28/03/2021, 1:52 pmJe n'ai pas d'expérience avec ces relais, mais après avoir lu la spécification je ne vois pas de raison pour ne pas les utiliser.
D'après le schéma d'installation, la commande "Remote" n'a besoin que d'un contact sec et il suffit donc de connecter les deux fils à une sortie relais du BMS. La commande "ON" se fait avec un contact fermé.
La consommation de 1.5 mA quand le relais est fermé est impressionnante surtout avec un courant jusque 220 A. Mais alors pourquoi le BP-220 ressemble à un radiateur prévu pour dissiper de la chaleur, et pourquoi le manuel d'installation dit qu'il faut l'installer dans un local bien ventilé? Est ce que les 1.5 mA sont seulement pour la commande remote? Mais bon, la consommation doit être "acceptable" vu que c'est un produit Victron.
Philippe
Je n'ai pas d'expérience avec ces relais, mais après avoir lu la spécification je ne vois pas de raison pour ne pas les utiliser.
D'après le schéma d'installation, la commande "Remote" n'a besoin que d'un contact sec et il suffit donc de connecter les deux fils à une sortie relais du BMS. La commande "ON" se fait avec un contact fermé.
La consommation de 1.5 mA quand le relais est fermé est impressionnante surtout avec un courant jusque 220 A. Mais alors pourquoi le BP-220 ressemble à un radiateur prévu pour dissiper de la chaleur, et pourquoi le manuel d'installation dit qu'il faut l'installer dans un local bien ventilé? Est ce que les 1.5 mA sont seulement pour la commande remote? Mais bon, la consommation doit être "acceptable" vu que c'est un produit Victron.
Philippe
Quote from Michel Leblais on 21/11/2021, 10:26 pmBonjour a toutes et a tous , habitant en France j'ai trouvé un fournisseur de batterie Winston en Allemagne il vend aussi des relais double voici le lien :
https://shop.gwl.eu/Winston-40Ah-200Ah/?cur=1
https://shop.gwl.eu/Battery-Management/BMS123-Smart-Dual-Latching-Relay.html?cur=1#tab1
Bonjour a toutes et a tous , habitant en France j'ai trouvé un fournisseur de batterie Winston en Allemagne il vend aussi des relais double voici le lien :
https://shop.gwl.eu/Winston-40Ah-200Ah/?cur=1
https://shop.gwl.eu/Battery-Management/BMS123-Smart-Dual-Latching-Relay.html?cur=1#tab1
Quote from philtao on 22/11/2021, 8:50 amBonjour Michel,
Merci pour cette info et le lien vers ce relais double. Ce relais peut être directement commandé par le BMS TAO.
Les caractéristiques sont très prometteuses, mais peu d'information technique (chute de tension dans le relais / dissipation de chaleur / ....).
Vu le prix, je pense que ce sont des relais SSR (Mosfet) et il faut s'attendre a un dégagement de chaleur important en fonction du courant. Ce type de relais ne serait donc approprié que pour de petites installations avec courant jusque 60A.
Si ce sont des relais électromagnétiques (EMR) bistables, c'est super!
Bonjour Michel,
Merci pour cette info et le lien vers ce relais double. Ce relais peut être directement commandé par le BMS TAO.
Les caractéristiques sont très prometteuses, mais peu d'information technique (chute de tension dans le relais / dissipation de chaleur / ....).
Vu le prix, je pense que ce sont des relais SSR (Mosfet) et il faut s'attendre a un dégagement de chaleur important en fonction du courant. Ce type de relais ne serait donc approprié que pour de petites installations avec courant jusque 60A.
Si ce sont des relais électromagnétiques (EMR) bistables, c'est super!
Quote from philtao on 24/11/2021, 5:45 pmJ'ai un peu plus d'info sur les relais mentionné par Michel.
C'est un relais électromagnétique NCR bistable de 100A (NRL709F). J'en ai parlé autour de moi et j'ai trouvé un électricien marine (en Thailande) qui les utilise. Bon retour mais il me dis qu'il ne leur ferait pas trop confiance au dessus de 50A à 70A, et qu'il ne conseille pas d'en mettre plusieurs en parallèle (impossible qu'ils soient parfaitement synchronisés)
Voici le lien vers le fabricant: http://www.ncr.hk/a/Products/Relays/Latching_Relays/2015/1029/80.html
Ce relais comme la plupart des relais bistables est commandé par des impulsions. Nous avons développé un petit boitier interface pour piloter ce type de relais à partir des sorties du BMS. Il sera bientôt disponible sur le site.
J'ai un peu plus d'info sur les relais mentionné par Michel.
C'est un relais électromagnétique NCR bistable de 100A (NRL709F). J'en ai parlé autour de moi et j'ai trouvé un électricien marine (en Thailande) qui les utilise. Bon retour mais il me dis qu'il ne leur ferait pas trop confiance au dessus de 50A à 70A, et qu'il ne conseille pas d'en mettre plusieurs en parallèle (impossible qu'ils soient parfaitement synchronisés)
Voici le lien vers le fabricant: http://www.ncr.hk/a/Products/Relays/Latching_Relays/2015/1029/80.html
Ce relais comme la plupart des relais bistables est commandé par des impulsions. Nous avons développé un petit boitier interface pour piloter ce type de relais à partir des sorties du BMS. Il sera bientôt disponible sur le site.
Quote from Mateo98 on 08/02/2022, 8:53 amBonjour Philippe,
Est-ce qu'un relai simple et peu onéreux du type ETA HPR10-204-1 (doc en PJ) est compatible avec le Tao BMS et conviendrait pour ouvrir/fermer les sorties DC load des batteries (lithium et Pb)
https://www.e-t-a.fr/produits/relais/high_power_relais/p/hpr10_204_1/
Bonjour Philippe,
Est-ce qu'un relai simple et peu onéreux du type ETA HPR10-204-1 (doc en PJ) est compatible avec le Tao BMS et conviendrait pour ouvrir/fermer les sorties DC load des batteries (lithium et Pb)
https://www.e-t-a.fr/produits/relais/high_power_relais/p/hpr10_204_1/
Quote from philtao on 08/02/2022, 9:48 amCe relais NO (normalement ouvert) semble conçu pour un fonctionnement intermittent et consomme 0.6A!!!
Si ce relais est utilisé pour couper la sortie DC load de la batterie, il sera fermé la plupart du temps. Il sera ouvert par le BMS seulement en cas de sous tension, SOC trop bas... Ce qui veut dire qu'il consommera 0.6A en continu... soit 14.4 Ah par jour... et 432 Ah par mois!!
Les relais NCR mentionnés dans un post précédent par @michel-leblais sont annoncés pour 120 A. juste pour info un installateur marine qui les utilise m'a conseillé de ne pas dépasser les 70 A en continu (mais je n'ai pas d'expérience personnelle avec ces relais). Si le seul gros consommateur est le guindeau de 1000W ca ne devrait pas poser de problème.
Ce relais NO (normalement ouvert) semble conçu pour un fonctionnement intermittent et consomme 0.6A!!!
Si ce relais est utilisé pour couper la sortie DC load de la batterie, il sera fermé la plupart du temps. Il sera ouvert par le BMS seulement en cas de sous tension, SOC trop bas... Ce qui veut dire qu'il consommera 0.6A en continu... soit 14.4 Ah par jour... et 432 Ah par mois!!
Les relais NCR mentionnés dans un post précédent par @michel-leblais sont annoncés pour 120 A. juste pour info un installateur marine qui les utilise m'a conseillé de ne pas dépasser les 70 A en continu (mais je n'ai pas d'expérience personnelle avec ces relais). Si le seul gros consommateur est le guindeau de 1000W ca ne devrait pas poser de problème.